TMC4671 - 在使用TMC6200与TMC4671时,为什么电流ADC相位与电压输出不相位一致?
TMC4671 - 在使用TMC6200与TMC4671时,为什么电流ADC相位与电压输出不相位一致?
重要的是要注意,TMC6200会反转输入信号,这需要由TMC4671考虑到。因此,请将TMC4671寄存器ADC_I0_SCALE(0x09)/ADC_I1_SCALE(0x08)设置为负值-256。
重要的是要注意,TMC6200会反转输入信号,这需要由TMC4671考虑到。因此,请将TMC4671寄存器ADC_I0_SCALE(0x09)/ADC_I1_SCALE(0x08)设置为负值-256。