LTC2991的应用问题

如下三个问题需要答复:

1、采样电阻的选取标准问题(数据手册上对采用电阻选取的描述存在前后矛盾)

1.1文档建议按如下描述选取

1.2而后面给的典型应用没有按这个规则选(此处选的是0.01,而不是0.03)

疑问:采用电阻是按什么方法选取的??

2、电流的计算

如下图中 15.54mA/LSB 是怎么计算出来的,我计算的值是15.26mA/LSB=19.075/0.01*8

3、选用LTC2991采集电流(12V供电)的应用时,对分压电阻的选择,以及PCB layout有什么注意事项吗?就比如我选的采用电阻值很小0.002Ω。

Parents
  • 你好,

    关于你的问题解释如下:

    1. 如数据手册所述,0.03 ohm是该条件下最大采样电阻值,并不是强制要求。如果比较关心采样电阻上面的功耗问题,就会选择<0.03ohm的采样电阻,这个和计算规则不冲突。

    2. 我们计算并确认了一下,数据手册中给出的15.54mA/LSB是一个打印错误,感谢您指出这个问题,下一版数据手册会更新。

    3. 分压电阻的选择应该是在ADC输入范围内选择的尽可能大,但是如果对采样电阻的功耗比较敏感,可以适当减小采样电阻值,分辨率满足您的应用需求即可。输入共模电压也要在芯片VCC范围内,以免导致芯片内部ESD二极管导通影响芯片正常工作。还有一个就是像你看到的这个应用这样,使用分压电阻把V1 和V2引脚的输入采样电流降低,减少采样电流带来的误差。PCB layout你就参照数据手册11页的说明就可以。

    Best Regards,

    Jon

Reply
  • 你好,

    关于你的问题解释如下:

Before You Switch