Post Go back to editing

AD8106使用问题3

继续上一次问题追问:

1、通电时,引脚已经设置为禁用状态,控制引脚的状态为 (CE=0 UPDATE=1 CLK=1 D4=0 D3=0 D2=0 D1=0 D0=0 A2=0 A1=0 A0=0 RST=1): 在这种控制状态下,IN和OUT之间应该为600K。测量与IN0~IN14与OUT0~OUT4之间的电阻为也600K,符合手册说明。但测量IN15与OUT0~OUT4之间的电阻为0Ω左右,是为什么?