各位ADI工程师好:
我们在一款设备中使用LTM4620产生1.8 V辅助电源。前期调试过程中,磁珠后级曾出现比较严重的振荡;目前通过调整工作模式和开关频率,电源已经基本恢复正常,但LTM4620第一级输出端仍能测到较大的开关纹波,因此我们仍希望重新安装磁珠,进一步降低负载端的纹波。
我们针对磁珠后级滤波和反馈取样进行了LTspice仿真,发现仍存在一定的环路振荡风险,因此希望咨询ADI对于这种应用是否有推荐的输出滤波器、反馈取样和PCB布局方案。
一、当前电源基本情况
-
芯片:LTM4620
-
输入电压:约12 V
-
输出电压:1.8 V
-
典型负载电流:约1.5 A
-
使用通道:VOUT1
-
输出端主要电容:
-
C749:100 µF
-
C750:100 µF
-
C751:47 µF
-
-
B32位置原设计为磁珠
-
主要关注VOUT1、B32前端及B32后端1V8_AUX节点的纹波

【附图1:LTM4620输出、电容、B32及反馈连接原理图】
二、前期磁珠后级振荡现象
最初的电路中,B32位置安装了磁珠,磁珠后连接1V8_AUX负载及后级去耦电容。
但在初期调试过程中,由于FSET频率设置和MODE工作模式配置不理想(260kHz、FCCM),磁珠后端出现了比较严重的振荡。该振荡幅度较大,已经超出正常开关纹波的范围。
为了排查问题,我们暂时拆除了磁珠,并将B32更换为约10 mΩ的采样电阻,用于:
-
暂时取消磁珠与后级电容组成的二阶滤波网络;
-
对比B32前后两个节点的纹波;
-
测量1V8_AUX支路电流;
-
区分LTM4620本身的输出纹波和磁珠后级振荡。
磁珠更换后振荡明显消除,后续排查发现了260kHz、FCCM配置导致的额外功耗,修改为500kHz、Pulse-Skipping模式后,目前电源输出已经趋于正常,未再出现之前那种严重的持续振荡。
三、目前仍存在的问题
虽然目前电源已经能够正常工作,但直接在LTM4620第一级输出电容C751两端测量时,仍能看到比较大的开关纹波。
测量条件如下:
-
使用差分探头直接跨接C751两端;
-
探头输入连接线尽量缩短;
-
示波器设置20 MHz带宽限制;
-
测试点为LTM4620输出端的第一级电容,而不是远端负载电容。
测得的波形中,除了正常的电容充放电斜坡外,在开关切换位置还存在比较明显的电压台阶和窄脉冲。
因此,我们希望重新安装B32磁珠,并在磁珠后保留适当的陶瓷电容,组成二阶输出滤波器,进一步降低进入1V8_AUX负载端的开关纹波。

【附图2:当前C751两端实测纹波】
【附图3:当前采样电阻后电容两端实测纹波】
四、二阶滤波器仿真
我们建立了简化LTspice模型,采用以下结构:
LTM4620 VOUT1 → 主输出电容 → 1V8_AUX负载
在输出电容存在一定ESR(1mohm)和ESL(0.5nH)时大致可以还原当前测试纹波的形态
【附图4:LTspice仿真Vout输出】
但是此纹波仍过大,我们需要寻求减小负载端纹波的手段,重新对含磁珠的电路进行仿真,观察二阶LC能否减小纹波
LTM4620 VOUT1 → 主输出电容 → 磁珠/小电感 → 后级电容 → 1V8_AUX负载

【附图5:LTspice仿真拓扑】
在简化模型中,将磁珠近似为一定的等效电感和直流电阻,同时对磁珠后的电容、ESR和ESL进行了参数扫描。
仿真发现:
-
当磁珠后的电容较大时,磁珠等效电感与后级电容会形成较低频率的二阶谐振;
-
如果VOUTS1从磁珠后端取样,该二阶网络会被包含在反馈环路内;
-
在部分FSET和FCCM配置下,会出现明显的低频振荡;
-
调整前后级电容比例、降低磁珠后的电容后,振荡有所改善;
-
单纯提高开关频率并不一定能完全消除振荡;
-
磁珠后的电容过小虽然可以提高谐振频率,但负载阶跃响应会明显变差。
根据ADI关于二阶输出滤波器的相关资料,我们目前的理解是:
-
LTM4620正常工作所需的大部分主输出电容应保留在磁珠前;
-
磁珠后的电容应明显小于磁珠前的主输出电容;
-
二阶滤波器的谐振频率应高于控制环路带宽约4~5倍;
-
同时,谐振频率应低于开关频率约4~5倍;
-
如果从磁珠后端进行远端取样,则需要重新验证环路增益和相位裕量。
不过,我们目前不知道LTM4620在12 V输入、1.8 V输出和当前输出电容配置下的实际环路交越频率,因此无法准确判断磁珠和后级电容的最佳组合。
为了既保持磁珠后端的直流稳压精度,又尽量减小二阶滤波器对高频反馈环路的影响,我们在仿真中尝试了以下反馈方式:
-
R14:从磁珠后端1V8_AUX连接至VOUTS1;
-
C14:从磁珠前的LTM4620输出端连接至VOUTS1。
我们希望该网络实现:
-
直流和低频时,通过R14检测磁珠后端电压;
-
高频时,通过C14使VOUTS1逐渐跟随磁珠前电压;
-
从而在直流时补偿磁珠和PCB走线压降,而在高频时尽量将磁珠后级二阶网络移出反馈环路。
仿真中,这种RC分频取样对振荡有比较明显的改善。
最初尝试R14=1 kΩ、C14=0.1 µF时,振荡明显减小,但输出电压由约1.80 V升到了约1.82 V。我们推测这是VOUTS内部取样电流流过1 kΩ电阻产生压降导致的。
进一步降低R14,并相应调整C14后,可以明显减小该直流误差。我们目前考虑的组合包括:
-
R14=47 Ω、C14=0.22 µF;
-
R14=22 Ω、C14=0.47 µF。
不过,我们不确定这种“直流取磁珠后、高频取磁珠前”的反馈方式是否属于推荐用法,以及是否会产生其他未被当前仿真覆盖的问题,例如:
-
引入额外极点或零点;
-
降低某些负载条件下的相位裕量;
-
将磁珠前的开关纹波耦合到反馈端;
-
影响启动、软启动或过压保护;
-
影响负载阶跃响应;
-
对器件容差和温度变化比较敏感。
五、希望咨询的问题
-
对于LTM4620、12 V输入、1.8 V输出、约1.5 A负载的应用,官方是否推荐在输出端使用磁珠和后级电容组成二阶滤波器?
-
磁珠前后的电容应该如何分配?是否建议将LTM4620所需的主要输出电容全部保留在磁珠前,而在磁珠后只放较小的陶瓷电容?
-
在约500 kHz开关频率下,二阶滤波器的谐振频率建议设计在什么范围?
-
我们仿真中尝试的R14/C14分频取样方式是否可行?是否存在启动、保护、噪声耦合、负载瞬态或稳定性方面的额外风险?
-
是否有LTM4620增加二阶输出滤波器的官方参考设计、LTpowerCAD示例或推荐参数?
-
对于当前PCB布局,以下位置是否需要进一步优化?
-
LTM4620输出电容与VOUT/GND焊盘之间的距离;
-
磁珠前主输出电容的位置;
-
磁珠后电容与负载之间的距离;
-
VOUTS1取样线的走向和取样点;
-
VOUTS1取样线是否需要避开SW节点和高di/dt回路;
-
磁珠前后电容的接地回流路径;
-
是否需要单独设置环路注入测试点。
我们已经通过仿真初步确认,前后级电容分配、VOUTS取样位置以及工作频率和模式都会明显影响磁珠后级稳定性。现在主要希望确认我们的分析方向是否正确,并获得ADI针对LTM4620的正式推荐方案。
谢谢!