原理图如下图所示,在场内测试升压以及带负载3A都能稳定运行。但是部分产品出产后到了用户那边,运行一段时间后就出现了ltc3862无驱动信号输出,无升压的情况。检查电路周围元器件均正常,仅仅是更换ltc3862芯片后,就可以恢复正常。供电电压使用的是24V,输出三种状态的都有,三种状态也都出现过上述故障。另外我们也亲自做了热保护的验证,芯片具有热保护,过热之后无升压输出,但是温度恢复正常后,芯片会恢复正常。请问是否还有哪些地方需要优化或者防护?

出现问题的比例是多少呢?
用户的应用环境具体是什么?
您的采购来源是?如您从我们的授权代理商处购买的芯片,是可以申请FA的。
出现问题的比例是多少呢?
用户的应用环境具体是什么?
您的采购来源是?如您从我们的授权代理商处购买的芯片,是可以申请FA的。