我们一款量产产品使用LTC4417进行电源的输入管理,进行三路电压的选通,延时一定时间后输出
设计原理图如下;
我的问题是测试发现IC的延时输出一致性有差异,手册中描述是电压达到UV值并保持256ms后输出
1. 手册中有个tVALID值在100-412ms的范围,这是延时的范围吗
2.这个tVALID还表明是在25℃下的延时,如果在低温甚至高温,这个延时会有其他变化趋势吗
3.芯片内置的256ms timer,timer的机理是什么,我们需要知道这个延时的最小值,产品中需要按照这个最小值进行策略设定,按照100ms是否可信?