Post Go back to editing

LTC3810控制器技术

在设计一款84-50V的DC-DC同步降压变换器(设计工作频率1MHz,最大输出功率100W)中,采用了贵公司的LTC3810作为控制器。在使用中,遇到了一些问题,所以想咨询下有没有相关的解决办法。
      目前遇到的主要问题就是,在开环测试及轻负载测试时,输出电压能够稳定输出约为50V,在输出电流约大于0.5A时,开启电子负载之后,输出电压降低,然后保持稳定(典型测试结果为当输出电流为0.5A,输出电压降至47V;当输出电流为0.6A,输出电压降至45V)。设计的电路原理图如附件所示。
      我们也调节了环路稳定的端口(C7PCB layout-V2.pdf22pF, C8=33pF,R3=220kΩ)。和前面测试结果基本一致,当负载电流增大时,输出电压仍会降低,所以想咨询下你们大概的原因,及潜在的解决办法?
Parents
  • 电流采样点SW的波形是不是对的,ITH的电压在负载0.2A、0.5A和0.6A的时候,分别是多少?

    很有可能是SENSE+和SENSE-被功率噪声给干扰了。

  • 非常感谢您的回复。由于仪器原因,SW节点的波形还暂未测出。测试的ITH端口结果为,在负载0.2A时ITH≈1.5V,VFB=0.806V;0.5A时 ITH≈2.6V,VFB=0.781V;0.7A时 ITH≈2.6V,VFB=0.692V。所以估计电压环是工作正常的,电流环工作有些异常。

    在检查过程中,我们发现Vrng端口我们接地了,对应的Vsense(max)≈95mV,而下管导通电阻约100mΩ(实际导通电阻可能更大)。下管导通电阻过大,而Vsense(max)过小,所以我想问下,在Vsense(max)过小这种情况下,会导致问题中所述的输出电压降低的现象吗?

    另外,我想问一下,如果是像您说的‘’SENSE+和SENSE-被功率噪声给干扰了‘这种情况的话,怎么在设计中改进优化呢?

  • 电压环确实没有问题,电流环应该也没有问题,负载是0.2A,ITH=1.5V,0.5A,ITH=2.6V,说明电流环还是具备调节能力的。现在的问题是0.7A的时候,ITH=2.6V,2.6V是电流环控制的峰值,这说明负载电流增加了,但是电流环的控制芯片给输出提供能力已经达到峰值了,没法再增加了。这个时候,要提高输出能力,需要增加ITH=2.6V时,对应的电流输出能力,也就是我们常说的,增加输出限流值。

    从现在的现象看,暂时还不是SENSE被干扰的问题,只是电流的限流值太低了。如果功率增加了,发现波形乱了,那就要考虑噪声干扰问题了。

    1. 可以通过VRNG脚,增加VSENSE的值;

    2. 可以在下管并联多个GaN,让RDSON降低,增加限流时对应的FET电流。

  • 再次感谢您的回复,我们尽快尝试下您的解决办法。

Reply Children
No Data