我们在新的高端产品中想导入ADI的磁隔离芯片,在Design guide 中看到,推荐隔离两边的电源以及地需要完全隔离。我们想在PWM的输出端口添加一个ADUM7240,但是板上只有一个地,想请教一下,这里地应该怎么处理?
我们在新的高端产品中想导入ADI的磁隔离芯片,在Design guide 中看到,推荐隔离两边的电源以及地需要完全隔离。我们想在PWM的输出端口添加一个ADUM7240,但是板上只有一个地,想请教一下,这里地应该怎么处理?
ADuM7240才1KV,够用?
用作串口/485隔离,还是其他数字电平隔离?非医疗应用吧?
可以在两侧隔离电源之间跨接Y电容(多层板可以通过构建层间电容),给射频电流提供一个返回路径来降低EMI辐射。
隔离、iCoupler 技术和 iCoupler 产品常见问题解答
ADI专家告诉您——设计PC电路板在使用iCoupler数字隔离器时如何最大程度地减少辐射
http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1349_cn.pdf
http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1109_cn.pdf
