我现在想用ADUM160来隔离六条控制线,一直不太懂数字隔离器能否隔离这种控制信号,也就是长时间高电平,然后又变成长时间低电平,如果数字隔离器内部是变压器,那能否将这种准直流信号从一侧变换到另一侧,既实现了功能,又完成了隔离呢?
我现在想用ADUM160来隔离六条控制线,一直不太懂数字隔离器能否隔离这种控制信号,也就是长时间高电平,然后又变成长时间低电平,如果数字隔离器内部是变压器,那能否将这种准直流信号从一侧变换到另一侧,既实现了功能,又完成了隔离呢?
目前数字隔离器采用的是边沿编码或者OOK的方式进行编码,即便是内部设计了刷新电路(针对一定时间内输入无变化时)也无法隔离直流信号电平。隔离直流可以考虑采用线性隔离器或者光耦。