使用AD2S1210旋变解码受干扰,现象为静态下角度无规律跳动(角度值能达到209度跳动),有的设备静态下有微弱跳动(千分位)但速度闭环时有时速度会发散闭环效果差。设备在公司测的时候没有问题,到达用户现场使用时因环境和电磁比较干扰比较大?导致的。通过将旋变反馈线缆的屏蔽接入ad2S1210模拟地解决。请问是什么原因呢?有没有0~20K频率范围的其他rdc推荐,请问如何提高RDC的抗干扰能力?
www.analog.com/.../precision-rtdc-measures-angular-position-and-velocity.html
去分析RDC的误差来源,从而优化系统设计
可以参考这篇文章
www.analog.com/.../precision-rtdc-measures-angular-position-and-velocity.html
去分析RDC的误差来源,从而优化系统设计