关于ADE9000 AIRMSOS校准中IcalibrationFSP的计算,offset calibration current取值及AVRMSOS校准问题

如上述截图(UG-1098 51页),有以下几点不明白:

1)IcalibrationFSP 0.0002这个值是怎么计算出来的,最好说明下推导过程,这个值和ADE9000的动态范围及互感器的比值有关么?

2)资料只提到施加一个小电流,offset calibration current的取值有具体的范围要求么?

3)资料指出AVRMSOS的校准参考AIRMSOS,但客户实际应用中电压采集通道的接法与资料里面的不一样,是先通过电阻分压,然后采用1:1的电流型电压互感器来采集的。具体如下图:

这种接法具体怎么去校准AVRMSOS呢?

谢谢。

  • 0
    •  Analog Employees 
    on Nov 12, 2020 2:15 AM
    1. IcalibrationsFSP 即 Icalibration full scale percentage.

    举例说明: CT变比为2000:1, 采样电阻10ohm。 此时输入5A电流,那么输入到9078的交流信号有效值为5/2000 *10 = 25mV. 9078电流通道满幅交流信号有效值为0.707V.

    所以在5A这个电流点校准设备的IcalibrationsFSP= 25/707 = 3.5%

     

    如果是电压通道,也是先计算出校准点电压下输入到9078 ADC的电压有效值是多少,再除以0.707就得出VcalibrationsFSP 

     

    功率点的满幅比例即将IcalibrationsFSP * VcalibrationsFSP 获得

     

    1. offset calibration current 是根据客户对小电流校准点的要求自定义的。比如额定电流为10A,有些客户将小电流校准点定位100mA,即额定电流的1%。 或者将小电流校准点设为500mA,即额定电流的5%。这个没有固定值

     

    1. 计算的原理是一样的,首先计算出额定输入下进入ADC的交流信号有效值,然后再除以满幅输入有效值0.707V,就可以得到电压通道满幅百分比了。