各位专家:
使用3相4线--3CT和使用3相3线--2CT我已经明白其工作方式,3P3W-2CT是把B相当做参考地,即外部的B接ADE7880的N线。
但是我不明白某公司的一个产品的3P3W--3CT,是如何实现的。请帮助我,谢谢。它的接线示意图如下所示,
他是外部的B相接端子的B,这样怎么测的,这不是没有参考了吗?(它使用的也是ADE7880,也可以用3P4W,不改硬体),
请帮帮我,谢谢。按照我的理解应该是外部的B接ADE7880的N
各位专家:
我的理解:如果不改动硬件,是不能通过软件直接把一个3P4W的表转成3P3W的,就像您提到的,三相三线中芯片VN接B相电压,而三相四线中芯片的VN接N线。
对于三相3线3CT,只是在3相3线2CT的基础上加了个CT测量B线电流,所以不用改动电压的接线,没有什么问题。
那请问图中,竞争对手这种接线是什么什么意思呢?